كيفية حساب تصمد مكثف في امدادات الطاقة......

G

get2kamal

Guest
هاي ، ، ، ،كيفية حساب تصمد مكثف في swich وضع إمدادات الطاقة ، ، ، وهو كهربية دقيقة محول التيار المتردد خط الجهد هو 150 ت ، ، ، س / ع volage 35 ، 3.5 ألف الحالي ، ، اشتراطات تصمد الساعة 20 مللي ثانية. .....

تمنيات
كمال

 
wht هو التطبيق؟حتى أستطيع أن الإجابة في طريقة أفضل

 
150V الجهد المدخلات سوف تستهلك حوالي 0.6-0.7 أمبير.
ل220 - 240V المدخلات ، والحالي هو أقل (حوالى 0.5 - 0.6a)
لو افترضنا الاستهلاك الحالية هي 0.7A ، والجهد تغيير (ذروة القيمة) 300-210 = 90V
ثم ج = (ط / الخامس) ر *
ثم جيم سيكون :
ج = (0.7/90) 20 (مللي ثانية) = 155uF
يمكنك استخدام 220uF/400V

ملاحظة : جميع القيم أعلاه تقريبية.

تمنيات ،
داود

 
شكرا لردكم داود ،.،.،.،

ولكن الأسلوب الدقيق (ط حصلت عليه من احد علما ان تطبيق)،،،،،،إيقاف تشغيل المكاتب الصغيرة و @150 فولت (وليس @ 230 بطالة) س / ع الجهد ينبغي أن يكون في اللائحة مع ل20ms......

ج تصمد ≥ (2 × × ر دبوس تصمد) ÷ η × ((ت الاسمية) ˛ -- (ت التسرب) ˛)stored in the capacitor = ˝cv˛=p×t (rearrange this equation) c=(2×p×t)÷v˛

لأن الطاقة
المخزونة في مكثف = ˝ ˛ السيرة الذاتية = ع × ر (إعادة ترتيب هذه المعادلة) (ج) = (2 × × ع ر) ÷ ت ˛

 